索引号:007122182/2019-33769 分类: 建设项目环境影响评价信息
发布机构:茂名市生态环境局 发文日期: 2019年07月29日
文 号:无 主 题 词:
茂名电白110千伏凤凰(万达)输变电工程环境影响报告表审批前公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《茂名电白110千伏凤凰(万达)输变电工程环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2019年7月29日至2019年8月2日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。

联系地址:茂名市新福三路75号,邮编:525000

联系电话:0668-2901651

传真:0668-2901856

听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

项目名称:

茂名电白110千伏凤凰(万达)输变电工程

建设单位:

广东电网有限责任公司茂名供电局

建设地点:

茂名电白110千伏凤凰(万达)输变电工程建设项目站址位于茂名电白区凤凰大道和绿城大道相交路口的西北侧,线路位于电白区境内。

环评机构:

广东智环创新环境科技有限公司

项目概况:

茂名供电局电白110千伏凤凰(万达)输变电工程为新建项目。拟建项目线路位于电白区境内。工程包含变电站工程和110kV线路工程。

(1)变电站工程

本期新建110千伏凤凰(万达)变电站,新建主变容量为2×63MVA,采用全户内布置。

(2)110kV线路工程(4回)

①解口110kV水陈甲乙双回线路(水东侧)接入凤凰站,新建110kV双回电缆线路2×0.15km,新建杆塔1基。

②解口110kV水陈甲乙双回线路(陈村侧)接入凤凰站,新建110kV双回电缆线路2×0.15km,重新架设110kV双回架空线路2×0.15km,新建杆塔2基。

③拆除110kV水陈甲乙线N15、N16杆塔。

该工程计划于2020年建成投产。



未完待续……
 
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:

一、 项目建设期间的环境影响

1、 声环境影响

施工期对环境造成的噪声影响是短期的,施工结束后即会消失。在采取施工机械合理布置、高噪声施工机械安装消声器、隔振垫等环境保护措施的情况下,工程施工不会对周边声环境构成污染影响,不会构成噪声扰民问题。

2 、环境空气影响

施工期环境空气影响因子主要为扬尘,在采取本报告表中所提的环境保护措施后,本工程对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。

3、 水环境影响

施工期水环境影响因子为施工生活污水和施工废水,在采取本报告表中所提的环境保护措施后,施工废污水对周围水环境的影响较小。

4、 固体废物环境影响

施工期的固体废物主要为变电站基础、塔基、电缆沟开挖施工产生的弃土、弃渣,变电站建筑施工产生建筑垃圾,施工人员的生活垃圾等。

在采取本报告表中所提的环境保护措施后,施工固体废物对周围环境影响较小。

5、 生态影响

本工程建设期对生态的影响主要表现在开挖、施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。在采取本报告表中所提的生态保护措施后,施工期对周围生态影响较小。

二、项目运行期间环境影响

1、电磁环境影响

根据本报告表设置的电磁环境影响专题评价,得出以下结论。

①以110kV洛浦站为类比对象,以运行负荷直接外推计算,本工程变电站运行负荷达到100%时(实际不能达到),其产生的工频电场强度最大值不超过8.8V/m,工频磁感应强度最大值不超过1.1μT。

②根据理论计算结果预测,架空线路沿线的工频电磁环境水平预测值(离地1.5m)为工频电场强度18V/m~688V/m、工频磁感应强度0.5μT ~9.2μT。

③以深圳110kV 强广线、中格线、中强I、II线四回电缆线路为类比对象,以运行负荷直接外推计算,本工程电缆线路运行负荷达到100%时(实际不能达到),其产生的工频电场强度最大值不超过6.15V/m,工频磁感应强度最大值不超过0.31μT。

综上所述,所有预测值均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为0.05kHz的公众曝露控制限制值要求,即电场强度4000V/m、磁感应强度100μT。

2、声环境影响

①根据软件预测计算,110kV凤凰(万达)变电站建成投运后,变电站厂界噪声贡献值为28~36dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区的排放要求。

②采用类比分析预测,以广州110kV绿太甲乙线为类比对象,本工程投产后,架空线路沿线的声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准要求,即昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)。

3、水环境影响

拟建110千伏凤凰(万达)变电站为综合自动化变电站,值守人员少,运行后只有少量生活污水(约0.36t/d),经地埋式污水处理装置处理后用于站内绿化,不会对周围水环境造成影响。

输电线路运行期间无废水排放。

4、大气环境影响

本项目运行期间没有工业废气产生,不会对周围大气环境造成影响。

5、固体废物影响

主要是凤凰(万达)站工作人员产生的生活垃圾和日常检修时产生的废变压器油、废蓄电池等,产生量极少。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理,废变压器油、废蓄电池等经收集后暂存于站内设置的危废暂存间,委托有资质的单位处理,并接入广东省固体废物管理信息平台进行管理(已与相关单位签订处理合同,见附件4和附件5),不会对周围环境产生明显影响。

输电线路运行期间无固体废物产生。
 
想起2015年见过的那次事故,下雨天千万不要在高压线线下走动。
 
看你是06年老号发言,我好奇去查了一下。

国内外的众多专业机构和专家通过几十年的调查研究已证实:“220kv高压线周围2000米地段内的人群患白血病、癌症的几率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病。在高温、大风、大雪、阴雨、雷电等气象条件下容易断裂和发生其他危害事故。”
以上内容是有争议的,没立法,法律不支持。但是电白这110kV听起来还是挺可怕的。别人不知不怕,我无知但怕死。
确实有点担心!买了房的能不能退款?
 
就在离新一小不到200米的位置,但知道这事的家长好像不多。
 
想起2015年见过的那次事故,下雨天千万不要在高压线线下走动。
高压线、变电站容易引雷是事实
 